新浪微博|腾讯微博|收藏本站|网站地图欢迎光临武汉纽瑞德特种气体有限公司!

氦气,氖气,六氟化硫等特种气体,纽瑞德专业!中国特种气体供应首选品牌
23年资深专家创办  国家科研单位指定供应商

全国服务热线:4006277838
纽瑞德感谢客户对其大力支持
当前位置:首页 » 纽瑞德资讯 » 常见问题解答 » 六氟化硫微水超标是怎么一回事?

六氟化硫微水超标是怎么一回事?

文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2014-11-20 09:47:00【

  作为目前适用范围最广泛的绝缘气体,六氟化硫受到许多行业和设备的“厚爱”。提起SF6气体,人们是又爱又恨。因为良好的灭弧性能所以人们爱它。又因为它极易引起温室效应而且六氟化硫微水超标会有很多麻烦,所以人们恨它。有关六氟化硫微水超标的讨论有许多,也有很多客户打电话咨询过纽瑞德特气工作人员相关的问题,对于六氟化硫微水超标,我们该如何鉴定,如何预防,如何解决呢?今天纽瑞德特气小编月月就和大家说说六氟化硫微水超标的事情。
 

 

六氟化硫微水超标



  任何气体在出厂时,都会按照国家设定的标准进行抽样检测,确保产品的纯度合格,杂质不超标之后才能够流入市场供给客户使用。六氟化硫微水超标的一个重要原因就是SF6产品在出厂时纯度就不达标。SF6气体在出厂时,也会进行六氟化硫纯度检测,国家对国产新气的要求是应符合GB12022-89的标准要求。而对于进口SF6气体,则要求达到IEC376的标准。假如生产厂家对于新气检测不严格或则是运输、贮存不规范,就会导致六氟化硫微水超标。当然如果存放时间太长,也有可能时原本合格的气体变成六氟化硫微水超标的不良品。


  能够影响气体纯度的因素很多,气瓶本身的质量和处理方法与操作手法也是导致六氟化硫微水超标可能原因。操作人员行为不规范,在给设备灌冲SF6气体未将气瓶倒立放置,操作时间过长导致空气中的水分进入或者是管路接口有水分都是导致六氟化硫微水超标的原因。


  当然在检修断路器时,拆解后的设备和空气接触时间太长,绝缘件没有得到充分干燥导致受潮。吸附剂活化时间太短安装时吸入水分。断路器内部气体压力比外界高,水分压力比外界低,如果密封不合格会导致外界水分渗透。断路器的接头、充气口、法兰等部件有渗漏点也会导致水分进入到设备内部。这些都是引起六氟化硫微水超标的潜在因素。


  想要避免和减少六氟化硫微水超标,可以参考以下几点:
  1.为了保证SF6气体新气的质量和纯度,充入断路器之前进行微水测试,并要符合我国的SF6气体新气的质量标准。
  2.F6气体气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的地方,不得靠近有热源和油污的地方,严禁有水分和油污粘在阀门处。
  3.购买SF6新气后,应检查生产厂家的质量证明书,其内容应包括:生产厂家名称、产品名称、气瓶编号、生产日期、净重、检验报告。要从有保障的六氟化硫气体生产厂家购买才能放心。
  4.对于绝缘件在出厂应该干燥处理,未组装的绝缘件应保存在干燥氮气的环境中。
  5.购买合格的密封件,确保密封效果良好,减少漏气和水分渗透。
  6.定期检测SF6微水含量,降低六氟化硫微水超标的风险。


  纽瑞德特种气体长期大量各种纯度包装的SF6气体,引进美国检测设备,确保气体纯度,杜绝出厂新气出现六氟化硫微水超标!详询400-6277-838!

此文关键字:六氟化硫微水超标